就是考核變壓器在長期工作電壓作用下,其產品絕緣能否長期安全運行的性能,發現變壓器結構和制造工藝的缺陷。比如: (1)絕緣結構中局部電場強度過高,可能是局部絕緣(如油隙或固體絕緣)擊穿或沿固體絕緣表面放電; (2)絕緣混入雜質或局部帶有缺陷;如絕緣紙筒、層壓紙板、層壓木板等,由于熱壓干燥工藝處理不好,就會在其內部形成空腔,當浸油以后,變壓器油往往不能浸入此空腔,從而形成了氣穴。如果浸入的變壓器油處理不好時,油中會有氣泡存在,同時存在著水分和雜質,在電場的作用下,雜質會形成“小橋“,泄漏電流的通過會使該處發熱嚴重,促使水分汽化,形成氣泡;同時也會使該處的油發生分解產生氣體。絕緣內部存在的這些氣穴(氣泡),其介電常數比絕緣材料的介電常數要小,所以氣穴上承受的電場強度比鄰近的絕緣材料上的電場強度要高。氣體(特別是空氣)的絕緣強度卻比絕緣材料低。這樣,當外施電壓達到一定數值時,絕緣內所含氣穴上的場強就會先達到使之擊穿的程度,從而氣穴先發生放電。 (3)金屬部件有尖角;前面放電。 (4)產品內部金屬接地部件之間、導電體之間電氣聯接不良等,以便消除這些缺陷,防止局部放電對絕緣造成破壞