絕緣故障原因分析 絕緣故障是電纜運行中常見且嚴重的問題,其根源多樣且復雜,主要可歸結為電纜本體老化、附件制作與安裝缺陷,以及外護層保護不足三個方面。 首先,電纜絕緣老化是長期運行后不可避免的現象,尤其當電纜選型與運行環境不匹配時,老化速度會加快。例如,選型不當可能導致電纜長期承受過電壓,周圍熱源接近使電纜局部或整體過熱,或是工作環境中的化學物質與絕緣材料發生不良反應,均會加速絕緣老化。此外,多根電纜并列運行時若存在接觸不良,會引起負荷不均,部分電纜超負荷工作,同樣加速老化進程。電纜附件的制作質量也是關鍵因素,壓接不牢導致的接觸電阻增大,會引發熱量積聚,進而損壞絕緣層。 其次,電纜附件問題不容忽視。中間接頭與終端頭的制作若未達到標準,如半導電層處理不當、金屬連接管壓接質量差、密封不嚴等,均會導致絕緣性能下降。雜質、灰塵在電場作用下可能引發電樹枝,接觸不良則會產生局部放電和過熱,進而擊穿絕緣。安裝尺寸錯誤和應力管理不當也會加劇這些問題,形成電暈放電和絕緣老化。此外,電纜金屬屏蔽層接地不良,也會因接地電阻過大而影響絕緣性能。 再者,電纜附件與絕緣層之間的密封失效也是常見故障原因之一。負荷變化和環境因素導致的熱脹冷縮,特別是熱縮型附件無法適應彈性變形時,會形成呼吸效應,引入潮氣,造成內部短路。制作電纜頭時,若環境濕度大且未采取有效除濕措施,同樣會使絕緣局部受潮,終引發擊穿事故。 電纜外護層的保護不足也是導致故障的重要因素。硬物損傷、施工過程中的意外破壞以及生物侵蝕(如白蟻蛀蝕)都會破壞外護層,進而威脅到電纜的整體絕緣性能。 綜上所述,預防絕緣故障需從電纜選型、附件制作與安裝、外護層保護等多方面入手,加強日常維護與檢測,及時發現并解決問題,確保電纜系統的安全穩定運行。