杭州卓勝電氣有限公司2025-01-11
檢查油溫與油位:觀察變壓器的油溫表,正常運行時油溫應在規定范圍內。同時,查看油枕上的油位計,油位應與油溫相對應,處于正常油位區間。如果油位過高,可能是冷卻系統故障或變壓器內部有異常發熱;油位過低,則可能存在滲油、漏油現象 。 查看套管:正常情況下,變壓器的套管應清潔、無破損和裂紋。仔細觀察套管表面,不應有放電痕跡,如電暈、閃絡等。若發現套管有破損、裂紋或放電現象,會嚴重影響變壓器的絕緣性能,可能導致內部故障,需立即停電檢修 。 檢查變壓器的整體外觀:查看變壓器本體有無變形、鼓包等情況。若出現這些現象,可能是變壓器內部存在嚴重故障,如繞組短路、鐵芯局部過熱等,導致內部壓力增大,使變壓器本體變形。此外,還需檢查變壓器的各個連接部位,包括電纜接頭、母線連接點等,應連接牢固,無松動、過熱跡象 ??梢酝ㄟ^(guò)觀察連接部位是否有變色、氧化加劇等情況,初步判斷是否存在過熱問題。對于重要的連接部位,還可以使用紅外熱成像儀進行檢測,準確測量其溫度,判斷是否正常 。 聽變壓器的運行聲音:正常運行時,變壓器會發出均勻的 “嗡嗡” 聲,這是由于交變磁通引起鐵芯振動而產生的。在變壓器周囆細傾聽,如果聲音突然變大或變小,或者出現不均勻的聲音,如 “吱吱” 聲、“噼啪” 聲等,可能表示變壓器存在故障。“吱吱” 聲可能是由于繞組或鐵芯的局部放電造成的;“噼啪” 聲則可能是變壓器內部存在電弧放電,這些都需要及時進行檢查和處理 。