上海大載機電有限公司2025-02-12
更換丹佛斯 TGEX3 熱力膨脹閥需要一定的專業知識和技能,以下是更換該膨脹閥的詳細步驟及注意事項:
準備工作
工具和材料:準備合適的扳手、割管器、擴口器、焊接設備(如果采用焊接連接)、氮氣瓶及減壓裝置、制冷劑、新的丹佛斯 TGEX3 熱力膨脹閥、密封材料(如 O 形圈)、檢漏儀等。
安全防護:穿戴好防護手套、護目鏡等,確保操作過程中的安全。
關閉系統:關閉制冷系統的電源,停止壓縮機運行,并關閉冷凝器和蒸發器的進出口閥門,防止制冷劑繼續循環。
回收制冷劑
使用制冷劑回收設備將系統內的制冷劑回收至規定的容器中,操作時要嚴格按照回收設備的使用說明進行,確?;厥者^程安全、環保。
拆除舊的膨脹閥
標記連接管路:在拆除膨脹閥之前,使用標記筆或標簽對連接膨脹閥的進液管和出液管進行標記,確保在安裝新膨脹閥時能夠正確連接。
切斷連接:根據膨脹閥的連接方式(焊接、喇叭口連接等)進行相應的操作。
焊接連接:使用割管器小心地割斷與膨脹閥連接的管道,注意避免割傷周圍的其他部件。
喇叭口連接:使用合適的扳手松開螺母,分離膨脹閥與管道的連接。
拆除感溫包:小心地將感溫包從蒸發器出口的回氣管上取下,注意不要損壞感溫包和毛細管。
清潔管路
使用氮氣對切斷的管路進行吹洗,去除管路內的雜質、水分和氧化皮等。吹洗時,將氮氣瓶通過減壓裝置連接到管路一端,以適當?shù)膲毫Υ迪磾?shù)分鐘,確保管路清潔。
安裝新的膨脹閥
安裝感溫包:將新膨脹閥的感溫包緊密地安裝在蒸發器出口的回氣管上,安裝位置應選擇在水平管段的頂部或側面,避免安裝在底部。安裝后,使用隔熱材料將感溫包包裹好,防止外界溫度影響感溫效果。
連接管路
焊接連接:將新膨脹閥的接口與管路對齊,使用焊接設備進行焊接。焊接時要控制好溫度和焊接時間,避免高溫損壞膨脹閥內部的密封材料。焊接完成后,檢查焊縫是否均勻、無氣孔。
喇叭口連接:在管道接口處涂抹適量的冷凍油,將喇叭口與膨脹閥的接口對齊,使用扳手擰緊螺母,確保連接緊密、無泄漏。
調整膨脹閥位置:確保膨脹閥安裝水平,避免因傾斜導致閥門內部液體流動不暢,影響其正常調節功能。同時,要保證膨脹閥周圍有足夠的空間,便于日后的維護和檢修。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
其余 1 條回答
系統抽真空 使用真空泵對制冷系統進行抽真空操作,將系統內的空氣和水分抽出。抽真空時間一般不少于 30 分鐘,直到系統壓力達到規定的真空度(通常為 0.05mbar 以下)。抽真空過程中,要密切觀察真空泵的運行情況和系統壓力變化。 充注制冷劑 根據制冷系統的規定充注量,使用制冷劑充注設備向系統內充注制冷劑。充注時要緩慢進行,并觀察系統的運行參數(如吸氣壓力、排氣壓力、蒸發器進出口溫度等),確保制冷劑充注量合適。 檢查與調試 檢漏:使用檢漏儀對膨脹閥及其連接部位進行全棉檢查,確保無制冷劑泄漏現象。如果發現泄漏,應及時進行修復。 調試膨脹閥:?jiǎn)?dòng)制冷系統,讓其運行一段時間,觀察系統的運行狀態。通過調節膨脹閥的過熱度調節螺母,將蒸發器出口的過熱度調整到合適的范圍(一般為 3 - 5℃)。調節時要緩慢進行,每次調整后等待一段時間,讓系統達到穩定狀態后再觀察參數變化。 檢查運行參數:檢查制冷系統的吸氣壓力、排氣壓力、蒸發器和冷凝器的進出口溫度等運行參數是否在正常范圍內。如果參數異常,應進一步檢查系統是否存在其他問題。 收尾工作 整理工具和設備,清理工作現場。記錄更換膨脹閥的日期、型號、系統運行參數等信息,以便日后的維護和管理。
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131