母線槽質量檢測有多種方法,母線槽生產廠家廣東粵銅電力母線槽有限公司帶你了解。 首先是外觀檢查,查看表面涂層顏色均勻與否,有無皺紋、流痕、起泡等缺陷,1 米外看不到明顯不好的痕跡,1 平方米內允許一定數量小缺陷。螺絲應有防松措施,緊固件應鍍鋅,單元要有接地端子。 其次,檢查母線連接器,切割面要平坦無毛刺,孔與母線邊緣距離合適,搭接面平整,絕緣包裝紙不能進入搭接面。 再者,進行絕緣電阻檢測,用測試儀測相線、殼體和中性線間絕緣電阻,應大于 20 兆歐,還測設備母線槽兩點間電阻,不超 0.1 歐,不同極性裸露導體爬電間隔要合規。 另外,檢測接地安裝,三相四線母線槽要有特殊接地螺栓,三相五線母線槽要有 PE 接線端子,插接盒的 N 接線端子要絕緣。 還有,檢測導體規格,用游標卡尺測厚度和寬度,或用回路電阻測試儀測電阻率來鑒別材質。安裝完成送電后,觀察運行工況,如滑觸器滑行是否平穩、有無火花等。